    門式剛架和框架的界限在哪里?
    問題分類:鋼構技術   瀏覽:72  發布時間:2019-6-15 22:19:20

    當門式剛架廠房的縱向均采用剛接梁,門式剛架和框架的界限在哪里?是否可以按門規設計?

    小噸位吊車或無吊車,如果兩個方向都是剛接梁,是否這種結構的設計可以按門剛?  不用按鋼框架?


    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共4條回答

    游客

    大于20t是不是就不能用門規了?

    回答:2019-6-15 22:19:26

    游客

    大于20t能用門規

    回答:2019-6-15 22:19:31

    游客

    以前門規前言已經規定門規適用20t以下,現在不知還有么。理論上門剛不適合大噸位的,因為軸力一大就不好用屈曲后強度

    大噸位吊車建議還是按照鋼結構標準設計

    回答:2019-6-15 22:19:35

    游客

    門剛規程還是比較特殊,連風壓體型都不一樣,因為高寬比小,單獨一個規范是清楚些