    箱梁兩側的板與錨板連接可以嗎?
    問題分類:鋼構技術   瀏覽:91  發布時間:2019-6-10 10:11:19

    請教一下子 :因為梁高的限制,現在把梁設計成了  箱型300*200*20  或者工字型   300*200*20*25   這樣可以不?

    這個箱型梁與柱子上的埋板  鉸接連接,圖集上梁柱節點好像沒有這樣的做法。   現在箱梁兩側的板與錨板連接可以不?  圖上

    紅色的埋板

    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共4條回答

    游客

    可以的,只要業主錢多。

    回答:2019-6-10 10:11:33

    游客

    為什么不做寬翼緣

    20厚腹板意義不大吧

    回答:2019-6-10 10:11:40

    游客

    您是說梁做成  工字型   300*200*20*25這樣好點是吧?不做成箱型?

    回答:2019-6-10 10:11:45

    游客

    沒必要箱型

    做成300*300*12*20截面模量都比你箱高

    工字,還省

    回答:2019-6-10 10:11:50